Вопрос
Возможно ли проведение высоковольтных испытаний (свыше 1000 вольт) постоянным составом сотрудников, в одном и том же месте, без наряда-допуска и распоряжения?
Ответ
Приказ Минтруда России от 15.12.2020 № 903н «Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок» определяет, что испытания электрооборудования, проводимые с использованием передвижной испытательной установки, должны выполняться по наряду-допуску:
«39.2. Испытания электрооборудования, в том числе и вне электроустановок, проводимые с использованием передвижной испытательной установки, должны выполняться по наряду-допуску».
При этом допускается не оформлять наряд-допуск при проведении массовых испытаний материалов и изделий с использованием стационарных испытательных установок, у которых токоведущие части закрыты сплошными или сетчатыми ограждениями, а двери снабжены блокировкой:
«39.5. Массовые испытания материалов и изделий (средства защиты, различные изоляционные детали, масло) с использованием стационарных испытательных установок, у которых токоведущие части закрыты сплошными или сетчатыми ограждениями, а двери снабжены блокировкой, разрешается выполнять работнику, имеющему группу III, единолично в порядке, установленном для электроустановок напряжением до 1000 В, с использованием типовых методик испытаний».
Также допускается выполнять по распоряжению измерения мегаомметром сопротивления изоляции электрооборудования выше 1000 В:
«39.28. Разрешается измерение мегаомметром сопротивления изоляции электрооборудования выше 1000 В, выполнять по распоряжению двум работникам из числа оперативного персонала, имеющим группу IV и III по электробезопасности при условии выполнения технических мероприятий, обеспечивающих безопасность работ со снятием напряжения».